专业电缆桥架供应商 现货供应•支持订购

母线槽安装,高压母线槽怎样安装?

作者:陈氏博奥-桥架   发布日期: 2019-09-05

母线槽在电压场景中适用于交流电压50Hz,额定电压380V,额定电流250A-6300A的三相四线,三相五线制供配电系统工程中。随着电力工程的施工投入,传统的配电系统在接线中(穿管方式)已经被母线槽取代,在大电流输送时充分体现出它的优越性,母线槽美观、体积小、容量大,设计施工周期短!

可想而知,母线槽是属于高压电强电中的尤物,那么在此将有笔者分享高压母线槽怎样安装,安装母线槽的步骤!想更多了解母线槽,什么是母线槽请多多关注本站资讯……


高压母线槽的安装方法:

1、首先要说的母线槽安装步骤,要确定母线槽施工时间和安装顺序即母线槽安装流程。

2、母线槽安装是在 (电气竖井、变配电室、母线经过的场所装饰)这三项施工结束厚才进行的,这样才能**母线槽不被污染。再此之前楼板及墙体的预留洞、预埋件应按设计要求的位置预埋预留。

3、母线通道水平安装,两支架间距≯2500㎜,垂直安装间距≯3600㎜。

4、垂直安装时,安装支架应与通道侧板配钻孔,采用M6-M8螺栓紧固。

5、安装施工工艺,应优先采用从馈送电系统,由母干线至分支干线的施工方案。

6、封闭式母线槽安装基本顺序:

选定布线方向→固定支架→槽间用四枚螺栓紧固→相间加入母线接头板和绝缘垫→单头螺栓穿入绝缘套管→螺栓穿入母排予置孔→两端紧固→加半装上下盖板→将通道固定在支架上。

7、通道母线的安装,始、中、终端及通道壳体间应可靠地与用电设备接地网连接。结于涂绝缘材料的通道外壳体,应在两通道之间的接地螺栓上用扁铜带或黄绿相间电缆联接,以确保整个通道连通成为一个接地系统。

8、安装工程结束后,送电前应用摇表测试通道母排相间绝缘、结地绝缘电阻:①低压型母线通道不低于20MΩ;②对于6~10KV高压母线通道绝缘电阻不低于1200MΩ。35KV绝缘电阻不小3000MΩ。

9、母线槽安装完毕后,应核对相位,确保无误,在TN-S系统中,PE线与N线严禁接错。母线槽受电时,不带有负载的所有母线馈电装置均应处于“分断”状态,受电后,必须测量每只分线箱,确保输入电压正常稳定,不缺相。

10、送电前6~35KV母线通道应作50HZ工频耐压验和直流泄露试验,合格后方可投入运行。

11、投入运行的母线通道,三个月内年应紧固母线接头螺栓,检查母线接头接触情况。



本文地址:http://www.csbaqj.com/question/329382.html

查看更多:母线槽