专业电缆桥架供应商 现货供应•支持订购

关于河南桥架的安装要求的**解说,快来了解

作者:陈氏博奥-桥架   发布日期: 2020-01-08

  河南桥架即人们常说的电缆梯架、电缆托盘及金属线槽等。电缆桥架按材质分有钢制、铝合金制、不锈钢制、玻璃钢制以及铜制桥架等,现在在生活中需求越来越大,今天小编就带大家来了解河南桥架的安装要求。

河南桥架

   1、河南桥架作为布线工程的一个配套项目,尚无专门的规范指导,各生产厂家的规格形式缺乏通用性,因此,设计选型过程应根据电气各个系统的电缆类型、数量,合理选定适用的桥架。
        (1)确定方向:根据建筑平面布置图,结合空调管线和电气管线等设置情况、方便维修,以及电缆路由的疏密来确定河南桥架的.佳路线。在室内,尽可能沿建筑物的墙、柱、梁及楼板架设,如需利用综合管廊架设时,则应在管道一侧或上方平行架设,并考虑引下线和分支线尽量避免交叉,如无其它管架借用,则需自设立(支)柱。
        (2)荷载计算:计算河南桥架主干线纵断面上单位长度的电缆重量。
        (3)确定桥架的宽度:根据布放电缆条数、电缆直径及电缆的间距来确定河南桥架的型号、规格,托臂的长度,支柱的长度、间距,桥架的宽度和层数。
        (4)确定安装方式:根据场所的设置条件确定桥架的固定方式,选择悬吊式、直立式、侧壁式或是混合式,连接件和紧固件一般是配套供应的,此外,根据桥架结构选择相应的盖板。
        (5)绘出电缆桥架平、剖面图,局部部位还应绘出空间图,开列材料表。
        2、如与电力河南桥架合用时,应将电力电缆和弱电电缆各直一侧,中间采用隔板分隔。
        3、弱电电缆与其它低电压电缆合用桥架时,应严格执行选择具有外屏蔽层的弱电系统的弱电电缆,避免相互间的干扰。

河南玻璃钢桥架
        4、其它安装:
        (1)河南桥架由室外进入建筑物内时,桥架向外的坡度不得小于1/100。
        (2)桥架支撑点,如立柱、托臂或非标准支、构架的间距、安装方式、型号规格、标高,可同意在平面上列表说明,也可分段标出用不同的剖面图、单线图或大样图表示。
        (3)电缆引下点位置及引下方式,一般而言,大批电缆引下可用垂直弯接板和垂直引上架,少量电缆引下可用导板或引管注明引下方式即可。

  (4)河南桥架与用电设备交越时,其间的净距不小于0.5m。
        (5)两组河南桥架在同一高度平行敷设时,其间净距不小于0.6m。
        (6)在平行图上绘出桥架的路由,要注明桥架起点、终点、拐弯点、分支点及升降点的坐标或定位尺寸、标高,如能绘制桥架敷设轴侧图,则对材料统计将更**。
        (7)河南桥架宜高出地面2.2米以上,桥架顶部距顶棚或其它障碍物不应小于0.3米,桥架宽度不宜小于0.1米,桥架内横断面的填充率不应超过50%。
        (8)电缆桥架内缆线垂直敷设时,在缆线的上端和每间隔1.5米处应固定在桥架的支架上,水平敷设时,在缆线的首、尾、转弯及每间隔3~5米处进行固定。
        (9)在水平、垂直桥架和垂直线槽中敷设电缆时,应对缆线进行绑扎。4对线电缆以24根为束,25对或以上主干线电缆、光缆及其它信号电缆应根据缆线的类型、缆径、缆线芯数分束绑扎。绑扎间距不宜大于1.5米,扣间距应均匀,松紧适度。
        (10)桥架水平敷设时,支撑间距一般为1.5-3m,垂直敷设时固定在建筑物构体上的间距宜小于2m。

  (11)在吊顶内设置时,槽盖开启面应保持80毫米的垂直净空,线槽截面利用率不应超过 50%。
        (12)布放在线槽的缆线可以不绑扎,槽内缆线应顺直,尽量不交叉,缆线不应溢出线槽,在缆线进出线槽部位、转弯处应绑扎固定。垂直线槽布放缆线应每间隔1.5米固定在缆线支架上。
        (13)金属线槽敷设时,在下列情况下设直至架或吊架:线槽接头处;间距3m;离开线槽两端口0.5m处;转弯处。
        5、材料统计:
        (1)桥架:分别统计出各种型号规格桥架的全长,除以该桥架的标准长度,得出桥架的数量外,再增加1%-2%的余量。
        (2)立柱:如采用统一规格的立柱,可用桥架全长除以平均立柱间距,得出立柱数,再增加2%~4%余量。如立柱规格不一,则需分别统计。
        (3)托臂:桥架全长除以托臂平均间距,再增加1%~2%余量,极为总需量。
        (4)其它部件:按其主体数乘以一定比例(视总厂而定)求得其总数。

  今天小编关于河南桥架的几个安装要求就说到这里,大家如果还有什么疑问,欢迎致电咨询。